  Сможет ли эта система работать от элеватора, 
P.S.  Столовая находиться заводе,для рабочих
Система открытого типа, 150/70
 
 
 
 
  Для проверки  требуется  расчет теплопотерь да и экспликация не помешала бы.
 Непонятно чем обусловлен выбор горизонтальной коллекторной системы ??? (дорогое  и трудоемкое решение для этого здания) 
напрашивается попутка под потолком первого этажа....  и стояки от нее. 
гидравлика  наверняка не просчитана... 
Зачем столько приборов в помещениях изолированных от наружных ограждений???
 
 
 
  mariodima
  7.3.2010, 20:09
  
 
  коллекторная система выбрана по требованию тех задания
 
 
 
 
  работать может и будет, от узла ввода зависит больше, но сочетание элеваторного узла и коллекторной системы разводки не слишком традиционная вам бы подправить:
-на лестничных клетках отопительные приборы должны подключатся отдельно
-слишком много радиаторов во внутренних помещениях
-условные обозначения очень интересные тазве Т1 и Т2 уже не используются
-какая у вас разводка, скрытая-тогда димаетры слишком большие, если открытая то явно не хватает воздухоотводчиков
-проверьте оформление у вас местами отопительные приборы через перегородки проходят
-для вент систем выделите отдельную систему с теплоносителем 150-70
 
 
 
  mariodima
  7.3.2010, 22:24
  
 
  разводка открытая,
воздухоотводчики согласен, спасибо
для вент систем идет 150/70 не через элеватор
я правда не очень понял про Т1,Т2
и правильно ли я понял на лестичные площадки вести отдельные ветки?
 
 
 
 
  Т1-подача, Т2-обратка это обще принятое условное обозначение,
отопительные приборы на лестничных клетках надо присоединять к отдельным ветвям системы отопления п.3.55 в СНИП 2.04.05-91
 
 
 
 
  Это не коллекторная разводка - это неизвестно что.
"Разводка открытая"  

   как проходите дверные проёмы? 
Если будет хорошо работать, то это будет блестящее подтверждение теории вероятности....но, я думаю, до монтажа такая схема не дойдёт
 
 
 
  mariodima
  10.3.2010, 0:46
  
 
  Спасибо за замечания будем исправлять))
 
 
 
  mariodima
  16.3.2010, 1:26
  
 
  вот сделал другую разводку, так получше будет?тока с лестницами я не понял, надо отдельные ветки вести да?
 
 
 
  78857885
  16.3.2010, 14:28
  
 
  Бились, бились, а легче не стало. Простите, за пустое сообщение. Но схема лучше не стала))
 
 
 
 
  Данная схему будет достаточно сложно сбалансировать. потребуется много запорно-регулирующей арматуры. 
делайте попутку  со стояками - самая дуракаустойчивая схема.
 
 
 
 
  Цитата(mariodima @ 16.3.2010, 0:26) 

вот сделал другую разводку, так получше будет
Достали уже с пиратскими Асад ами последних версий. 
Цитата(toxan @ 16.3.2010, 13:35) 

делайте попутку  со стояками - самая дуракаустойчивая схема.
Ваша схема нерабочая - приборы 1 этажа будут стоять: обратки 2 и 1 этажей в противоток!
 
 
 
 
 
  Цитата(jota @ 16.3.2010, 13:24) 

Ваша схема нерабочая - приборы 1 этажа будут стоять: обратки 2 и 1 этажей в противоток!
Поясните?? как то не очень ясно, что вы имели в виду????
На приборах устанавливается рег арматура, все считается!
 
 
 
 
 
  Цитата(toxan @ 16.3.2010, 16:02) 

все считается!
Вот именно, г-н Проектировщик, считается...... 
А на практике обратка сверху на одной вертикали с обраткой снизу. Векторы скорости навстречу друг-другу. Поток снизу блокируется падающим потоком сверху. 
Это распространённая ошибка и проектные программы просто её не чувствуют....
Для того, чтобы небыло блокировки надо разнести подключение верхнего и нижнего трубопровода обратки на 5 - 10 диаметров магистрали (я обычно разношу на 10D)
 
 
 
 
  mariodima
  16.3.2010, 18:17
  
 
  вот аксенометрия) в чем ошибки
 
 
 
 
  Цитата(jota @ 16.3.2010, 15:45) 

Вот именно, г-н Проектировщик, считается...... 
А на практике обратка сверху на одной вертикали с обраткой снизу. Векторы скорости навстречу друг-другу. Поток снизу блокируется падающим потоком сверху. 
Это распространённая ошибка и проектные программы просто её не чувствуют....
Для того, чтобы небыло блокировки надо разнести подключение верхнего и нижнего трубопровода обратки на 5 - 10 диаметров магистрали (я обычно разношу на 10D)
Т.Е исходя из вашей логики любой тройник расположены под углом в 90 градусов к "собирающему" трубопроводу приведет к тому, что  одна ветвь будет стоять????
 
 
 
 
 
  На мой взгляд система будет работать крайне не стабильно, все-таки приборов на ветку очень много + ветки >50м, почему нельзя разбить на несколько стояков? + чем конкретно акс. схема отличается от планировочной? где арматура? где балансировка? где расходы? диаметры?
 
 
 
  mariodima
  23.3.2010, 21:58
  
 
  Вот,о жду жесткой критики
 
 
 
 
  Красиво, но работать будет опять-таки криво, предположим Вам попались монтажники с более чем 9 классами образования и они все-таки умеют балансировку ручных клапанов производить верно, система с переменным расходом лучше балансировать автоматами, на коллекторе ставите ручные (регулируя ветки), т.к. при изменении температуры клапан на радиаторе закроется - настройки ручных клапанов сбиваются и все - получаем разрегулирование системы.
На акс. необходимо под диаметром нагрузки указать. + не понятно есть ли терморегуляторы?
+ почему нет отдельных систем для лестниц?
 
 
   